Moderator: SnakeBiteTWO
Sorinus scrie:La final vreau sa va spun ca sunt foarte dezamagit ca dupa ce am postat eu pe grup ce am patit, au aparut ca ciupercile alti colegi de grup care au patit la fel, dar nu ar fi scris despre asta atunci cand au patit-o sa invete si altii...
dannyinthemix scrie:Salut Sorin,
imi pare rau ca ti-ai ars trei boxe, si uite ce cred eu ca s-a intamplat. Distributia fazelor pe trei prize diferite are urmatoarele urmari: daca nulul de lucru si protectia de pamant(pamantare) nu sunt legate impreuna in tabloul general inainte de diferential, si la una dintre prize nu ai contact bun pe nul vei avea o scuregere de curent parazitar din urmatoarea priza care alimenteaza o boxa dar cu stecherul bagat invers in priza, si pe cablul de semnal audio vei avea direct tensiune de alimentare sau nul, prin care se va alimenta boxa de dinainte, si asa apar scantei.
Singura protectie care poti sa o aplici este sa folosesti un ups de 5 kw care v-a acoperi toate nevoile unui dj, ma refer la boxe si consola, laptop chiar si luminile cu led.
Lucruri din astea sau intamplat si se mai intampla in blocurile cu distributie in casa scarii care foloseste un singur de lucru folosit si pentru protectie. Cand dispare nulul, ai automat 400 de volti in priza.
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 9 vizitatori